电梯监控抗干扰解决办法

    由于实际中,干扰产生的多样性、不定性及不可避免性,我们在解决电梯干扰时主要采取的办法不是如何消除干扰发生源,而是如何尽量的避免干扰,使得信号能够尽可能的高品质传输。具体把握好以下三点:
    1、“防”的方法,这里主要指线路传输中,使用在复杂环境中,选用屏蔽性能好的线缆,做好对线路的屏蔽保护,减少干扰的发生。如穿铁管,走金属线槽。但在电梯随行电缆情况下不能用。
    2、“避”的方法,如射频、光缆、微波、数字变换等传输方式,都是避开0-6M频段,在其他波段中传输。在电梯环境下,比较有效、成本又不太高的方式,应该是射频方式。这些传输方式必须有调制解调设备或变换反变换设备,有利的是对0-6M干扰的避免,不用说都“避”开了,但每一种传输方式又都会带来新的不利问题,需要了解清楚。
    3、“抗”的方法,就是仍保持视频源信号(基带)传输方式,采用直接面对干扰的抗干扰措施,目前比较实用、有效的方式还是提高“视频/干扰”比的方式,即前端提高视频信号幅度,也就相对提高了整个传输过程的“视频/干扰比”,末端恢复视频信号标准幅度后,仍保持足够高的“视频/干扰”比。
    1、同轴电缆的选取
    A、传输衰减
    当楼层很高,距离监控中心又较远的情况下,应慎重考虑传输衰减问题。选择电缆时,粗的线缆优于细的线缆,但还应了解SYWV物理发泡电缆优于实心SYV电缆,高编电缆优于低编电缆,铜芯线缆优于“铜包*”缆,铜编网优于铝镁合金编网。
    B、高频衰减
    电缆最重要的传输特性就是频率越高衰减越大,低频衰减影响图像的亮度和对比度,高频衰减影响图像的清晰度和分辨率,要特别注意总结图像质量的观察方法。这方面电缆特点和规律是:粗的线缆优于细线缆,发泡优于实心。
    另外,高编和低编影响低频信号,对于高频信号高编和低编高频衰减一样。因为,不管是多层高编、铜编网电缆,“铝箔—编网”的双屏蔽电缆,还是“铝箔—编网——铝箔—编网”的四屏蔽电缆,电气上都属于一个屏蔽层。干扰感应电压,都是直接串联在视频信号传输回路中。只是多层高编电缆的外导体电阻小,形成的干扰感应电压也相对较低一些。这对抗低频电源干扰、电机电火花干扰等有一定效果(几十KHz以下的干扰)。但对高频干扰,由于“趋肤效应”,高频阻抗和低编电缆相同,抗干扰效果也基本一样;所以应该清醒看到:高编电缆只有适当减弱低频干扰的作用,防强干扰还是无能为力。
    C、电梯环境下的电缆寿命
    软性电缆优于普通电缆,细缆优于粗缆。另外,还有一个最易被忽视的问题:电缆各层间的粘合力,即当电缆各层之间纵向相反方向受力时,是否会发生相对滑动。
    一般高层电梯线缆长达100米垂直布线,电缆外护套固定在随行电缆上,这是一种“软固定”,固定时不允许电缆变形。这样一来,在电梯反复运动中电缆内部层,在重力作用下,会逐渐“下滑”,慢慢拉断编织网或芯线,表现为信号逐步减弱,干扰越来越大。简单检查方法是取一米电缆,在一头剥开各层,一人用手握住电缆两端,另一人用钳子拉电缆的内层:芯线,绝缘层,编织网,体验粘合力的大小,做出合理估计——粘合力差、易滑动的尽量不选用。
    2、线缆的铺设方式
    A、视频电缆走出电梯井的位置选择
    按照理论上讲,电梯监控中,线缆进入电梯井最理想的位置选择应在井的中部。因为这时井内随行视频电缆长度,大约只有井深的一半多一点,线缆最短,自然引入的干扰也最小。但工程上这种出线要求只能看情况,实际工程不一定允许。
    B、“不动电缆”和“随行电缆”
    在施工中,电梯布线多数都是和其他随行电缆一起走,从电缆井的顶部或底部走出。这种情况下,考虑到只有一半电缆是随行运动的,另一半只是固定延伸连接、不运动,我们把这部分叫着“不动电缆”;这就提供了一种可能:那一半随行运动电缆只能与其他随行电缆一起捆绑走线;而另一半不动电缆可以选择远离随行电缆单独走线的方法,在电梯井内把视频线紧贴井璧垂直走线,并把这部分电缆穿金属管或走金属槽,以屏蔽干扰对这部分电缆的影响。
    C、“随行线缆”的捆扎
    随行运动部分的视频电缆与其他随行电缆捆扎时,设计者应充分了解其他随行电缆的结构和分布情况,捆扎时视频电缆应尽量远离电流大、频率高的电缆,靠近电流小频率低的电缆捆扎。
    这里,哪怕有1公分的选择可能也要争取,因为干扰影响大小至少与距离的平方成反比。
    3、其他注意的问题
    A、在摄像机的安装时,摄像机金属外壳,BNC头的外壳,同轴电缆的外导体等视频信号的“地”和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意。
    B、摄像机供电应优先选择集中直流供电方式,由监控中心进行统一的供电。必要情况下,可在电源前端安装UPS等设备,可以有效的清洁电源。其次是选择轿厢照明电供电,切记不能用动力电。
    C、供电、控制等监控用电缆,尽量选用带屏蔽的电缆,防止干扰信号向外泄露。
    D、从电梯井出口到控制中心的视频电缆,应走金属管或金属槽,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响,并注意这部分屏蔽与电梯井内的屏蔽,应做好电气连接。